Page mise à jour le 26/11/2026.

La résistance thermique R s'obtient en divisant l'épaisseur de l'isolant, en mètres, par son lambda : R = e ÷ λ.

Pour votre cas, faites le calcul avec le Calcul isolation (R et lambda) : il donne la liste d'achat et le calcul écrit.

Un exemple

Un isolant de 100 mm (0,1 m) avec un lambda de 0,04 W/m·K a une résistance de 0,1 ÷ 0,04 = 2,50 m².K/W. Avec 200 mm, on double : R = 5. Plus R est grand, mieux le matériau isole.

ÉpaisseurR avec λ = 0,04R avec λ = 0,032
100 mm2,503,12
140 mm3,504,38
200 mm5,006,25
280 mm7,008,75

Dans l'autre sens

Pour viser R = 7 avec un isolant à λ = 0,04, l'épaisseur est 7 × 0,04 = 0,28 m, soit 280 mm. Un isolant au lambda plus faible demande moins d'épaisseur : à λ = 0,032, R = 7 est atteint avec 224 mm.

L'erreur à éviter

Ne confondez pas lambda (λ) et R : lambda est une propriété du matériau (plus il est petit, mieux c'est), R dépend de l'épaisseur posée. L'étiquette d'un isolant indique souvent les deux. Ne confondez pas non plus les millimètres et les mètres : la formule demande des mètres.

Ce que le calcul ne dit pas

Le R d'une paroi complète dépend aussi des ponts thermiques, de l'humidité et de l'étanchéité à l'air. Pour un projet de rénovation, un conseiller (par exemple France Rénov') peut vous aider à choisir. Aucune aide financière n'est garantie par cette page.

Sources et mise à jour

Repères vérifiés le 26/11/2026. Ces chiffres sont des ordres de grandeur usuels, pas des garanties : la fiche technique du produit prime. Une erreur ? Écrivez-nous depuis la page contact.